   发表于 2020-5-19 09:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xbl240 于 2020-5-19 09:17 编辑

在配管时PID如图所示,按等级分界配管安全阀出口法兰是300LB的,但安全阀出口法兰实际又是150lb的如果把安全阀放到150lb的run里,抽出的ISO图与PID又不一致,不知道如何处理了

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

6条回复

返回列表

0

主题

1

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2020-5-25 08:19:11 | 显示全部楼层
我们的通常做法,是在高磅级的等级里,另做一套CL150的“假”垫片和螺栓,并将其优先级设置的比较低。这样它和正常的CL150等级分界时,系统会根据垫片和螺栓Selection filter里优先级的设置不同,自动选择正常的CL150等级里的螺栓和垫片,从而解决丢失紧固件材料的问题。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2020-5-19 19:29:57 | 显示全部楼层
从pid上看,这个是三个run,三个管道等级,run本身没有磅级的强制限制。放置安全阀时,可以单独设置每个端口的法兰磅级。管道等级分界处的螺栓垫片选择是根据管道等级的规定来的。建议发一个SR。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

24

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
24
 楼主| 发表于 2020-5-20 08:41:54 | 显示全部楼层
SR是什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2020-5-20 09:20:20 | 显示全部楼层
鹰图官方网站提交service request。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

32

帖子

596

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

积分
596
发表于 2020-5-20 18:13:29 | 显示全部楼层
的确是个问题,出口等级分界处若法兰磅级产生变化,还经常丢失紧固件材料。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

2

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2020-6-10 23:11:39 | 显示全部楼层
我来解释。
1.出口150磅A81KE0 等级里面有 300磅的螺栓垫片。所以安全阀归出口等级。可以保证安全阀入口300磅的螺栓垫片被激活。
2.如果要把安全阀放在高磅级。整个项目,每一个等级都添加磅级150,300,600,900,1500,2500的假垫片螺栓,优先级设置为999。
这样当安全阀出口和A81KE0接触时候,会激活垫片螺栓,但是优先级是A81KE0的高。所以螺栓垫片正确。很多保守的公司不愿意这么干。sprd也没有这个功能。
3.当不同垫片螺栓的两个等级法兰分界时候,加入垫片螺栓优先级也一样时候。后上等级的垫片,螺栓被激活。
回复 支持 反对