   发表于 2017-4-11 08:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
对通用型膨胀节,如果位置在两设备管口直接相连的管道中间(比如:再沸器出口到塔),能不能不考虑盲板力的影响?
回复

使用道具 举报

7条回复

返回列表

0

主题

205

帖子

1202

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1202
发表于 2017-4-11 09:45:50 | 显示全部楼层
可以的                  
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

20

帖子

110

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
110
 楼主| 发表于 2017-4-12 08:30:50 | 显示全部楼层

能解释一下,为什么可以不考虑盲板力吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-12 13:28:43 | 显示全部楼层
caesariihu 发表于 2017-4-12 08:30
能解释一下,为什么可以不考虑盲板力吗?

不建议这么装,但如果计算的话,这个肯定是要考虑盲板力的(低压除外),盲板力最终会作用在设备基础上,这个力最终是需要提给设备和结构专业的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

16

帖子

58

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
58
发表于 2017-4-13 08:41:13 | 显示全部楼层
低压可以这么干,压力高的就算了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

184

积分

初级会员

Rank: 2Rank: 2

积分
184
发表于 2017-5-18 23:14:52 | 显示全部楼层
应该是要考虑的,不能不考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

203

帖子

539

积分

高级会员

Rank: 4Rank: 4

积分
539
发表于 2017-8-23 11:30:40 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
回复

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
发表于 2019-9-30 14:25:06 | 显示全部楼层
看压力了,压力高的话风险很大。
回复 支持 反对

使用道具 举报